我們逐步深入,在前面學習的知識基礎上,我們繼續學習一些變頻器維修原理知識!8:常用的電氣圖常用的電氣圖有電氣原理圖、電器元件布置圖、電氣安裝接線圖。整個電路板的作用相當于一個光耦隔離放大電路。它的核心部分是芯片HCPL-316J,其中由控制器(DSP-TMS320F2812)產生XPWM1及XCLEAR*信號輸出給HCPL-316J,同時HCPL-316J產生的IGBT故障信號FAULT*給控制器。同時在芯片的輸出端接了由NPN和PNP組成的推挽式輸出電路,目的是為了提高輸出電流能力,匹配IGBT驅動要求。當HCPL-316J輸出端VOUT輸出為高電平時,推挽電路上管(T1)導通,下管(T2)截止, 三端穩壓塊LM7915輸出端加在IGBT門極(VG1)上,IGBT VCE為15V,IGBT導通。當HCPL-316J輸出端VOUT輸出為低電平時,上管(T1)截止,下管(T1)導通,VCE為-9V,IGBT關斷。以上就是IGBT的開通關斷過程。
電氣原理圖電氣原理圖是表達電氣控制系統的組成和連接關系,主要用來分析控制系統工作原理的電氣圖。日常安川變頻器維修工作中我們總結到它有以下規定:1)主電路、控制電路和其他輔助的信號、照明電路,保護電路一起構成電氣控制系統,各電路應沿水平方向獨立繪制。2)電路中所有電器元件均采用國家標準……9:工作環境控制:環境溫度。日常安川變頻器維修工作中會發現溫度太高且溫度變化較大時,變頻器內部易出現結露現象,其絕緣性能就會大大降低,甚至可能引發短路事故。必要時,必須在箱中增加干燥劑和加熱器。
工作溫度。變頻器內部是大功率的電子元件,極易受到工作溫度的影響,產品一般要求為0~55℃,但為了保證工作安全、可靠,使用時應考慮留有余地,控制在40℃以下。日常安川變頻器維修工作中會發現在控制箱中,變頻器一般應安裝在箱體上部,并嚴格遵守產品說明書中的安裝要求,不允許把發熱元件或易發熱的元件緊靠變頻器的底部安裝。
腐蝕性氣體。使用環境如果腐蝕性氣體濃度大,不僅會腐蝕元器件的引線、印刷電路板等,而且還會加速塑料器件的老化,降低絕緣性能,在這種情況下,應把控制箱制成封閉式結構,并進行換氣。
振動和沖擊。裝有變頻器的控制柜受到機械振動和沖擊時,會引起電氣接觸不良。這時除了提高控制柜的機械強度、遠離振動源和沖擊源外,還應使用抗震橡皮墊固定控制柜外和內電磁開關之類產生振動的元器件。日常安川變頻器維修工作中我們要提醒客戶在設備運行一段時間后,應對其進行檢查和維護。
防止電磁波干擾。變頻器在工作中由于整流和變頻,周圍產生了很多的干擾電磁波,這些高頻電磁波對附近的儀表、儀器有一定的干擾。因此,柜內儀表和電子系統,應該選用金屬外殼,屏蔽變頻器對儀表的干擾。所有的元器件均應可靠接地,除此之外,各電氣元件、儀器及儀表之間的連線應選用屏蔽控制電纜,且屏蔽層應接地。如果處理不好電磁干擾,往往會使整個系統無法工作,導致控制單元失靈或損壞。 、
防止輸入端過電壓。變頻器電源輸入端往往有過電壓保護,但是,如果輸入端高電壓作用時間長,會使變頻器輸入端損壞。因此,在實際運用中,要核實變頻器的輸入電壓、單相還是三相和變頻器使用額定電壓。特別是電源電壓極不穩定時要有穩壓設備,否則會造成嚴重后果
10:圖形符號的分類
(1)導線和連接器件:各種導線、接線端子和導線的連接、連接器件、電纜附件等。
(2)無源元件:包括電阻器、電容器、電感器等。、