西門子6SE70變頻器報F026故障是什么原因?
點擊次數:6151 更新時間:2013-06-14
西門子6SE70變頻器報F026故障是什么原因?
西門子6SE70變頻器上電機報故障F026代碼,按變頻器的P鍵復位也不行。這個故障多數情況是變頻器的控制電路出現故障了
在節能用變頻器,西門子6SE70變頻器系列,運行啟動就報警F026,或上電報警F026,有時復位后可以運行,或長按P鍵復位不了,西門子6SE70變頻器報警F026時F026故障檢測電路是由驅動取樣,通過光耦反饋至CUVC電路板,小信號電流檢測回路自動保護,封鎖脈沖。根據維修實例總結一些經驗,分析故障和簡單現場排除僅供參考。
1、運行啟動就報F026,不能復位
故障表現在驅動脈沖丟失,電流Z自檢報警,電路原件多為驅動陶瓷片單路性能不良,IGBT內部觸發損壞,電阻變大。外圍電機短路,接地故障均會造成故障報警。
2、開機就報警F026,按P鍵不能復位
這種情況多發于機器停幾天后,生產開機時上電就報,由于環境惡劣,缺乏保養,環境濕氣大,易潮,電路板積灰過多,造成元器件引腳短路,想當余并聯電阻,造成檢測電路誤報,通常處理方法,把機器拆下來,清除灰塵,除濕。基本上80%故障就消除了。電路板供電正負15電壓如果不正常造成驅動某路不工作也會上電就報。
3、CUVC電路檢測芯片損壞也會報警F026,可用替代法排除。